В нашей спринклерной системе пожаротушения многоквартирного жилого дома выявлены незначительные течи. Какой герметик вы можете порекомендовать, чтобы устранить их на время, пока мы не заменим всю систему?
Устранение протечек в спринклерной системе
Coatings Today - 23.10.2020Ответов: 1
Просмотров: 348
Дэйв Данн
Замена или ремонт спринклерных систем пожаротушения — это сложный и дорогостоящий процесс, поскольку трубопровод зачастую находится внутри стен и потолков. Некоторые компании продают двухкомпонентные быстроотверждаемые эпоксидные клеи, специально разработанные для ремонта протечек такого типа. Вы также можете приобрести комплекты, состоящие из эпоксидной шпатлевки в виде карандаша и стекловолоконной ленты.
Еще один вариант — это низковязкий анаэробный метакрилатный жидкий герметик, справляющийся со множественными незначительными утечками. Для его использования необходимо удалить воду из трубы и тщательно ее просушить. Трубу нагревают с помощью пламени или строительного фена, а затем наносят анаэробный герметик. По мере охлаждения трубы жидкость проникает в поры и отверждается. Однако такие виды ремонта не являются нормой, и вам потребуется доступ к конкретным местам утечек.
В настоящее время на рынок выходит новая технология, позволяющая покрывать внутреннюю поверхность трубопровода спринклерной системы пожаротушения эпоксидным герметиком и устраняющая необходимость в замене труб. Я знаю о двух компаниях, которые недавно получили сертификаты на подобные продукты.
В соответствии с требованиями Международного кодекса по системам пожарной безопасности были проведены пожарные испытания в жестких условиях согласно стандарту UL 852 (труба с покрытием, оснащенная спринклерами, подвергалась воздействию огня с температурой выше 1600˚F).
После испытаний покрытия остались в целости, не было обнаружено ни трещин, ни отслаивания, ни иных деформаций. К тому же, в испытываемой системе не были найдены никакие фрагменты, которые затрудняли бы прохождение потока по системе.
Это весьма привлекательный метод ремонта, поскольку он требует минимального доступа к спринклерной системе пожаротушения.