Мониторинг систем катодной защиты.

Coatings Today - 17.05.2021
Ответов: 1
Просмотров: 215

Мой трубопровод проходит в экологически уязвимой зоне, и я хотел бы применять передовые методы мониторинга систем катодной защиты. Я подумываю об установке дистанционного мониторинга, но беспокоюсь о том, насколько точными и надежными будут электроды сравнения, используемые с системой регистрации данных. Я не хочу производить земляные работы на глубину залегания трубы для установки электрода сравнения. Могу ли я установить электрод сравнения чуть ниже поверхности рядом с существующей контрольной точкой?

  • Б. Уайатт

    Ответить

    Описанный вами способ широко применяется, например, французской компанией GRTgaz в газотранспортной системе высокого давления, где используется оборудование дистанционного мониторинга из Италии и закрепленные электроды сравнения, которые часто углубляют близко к поверхности под коробками с открытым дном, облегчающими установку и замену. Дистанционный мониторинг широко применяется в Единой энергосистеме в Великобритании. Тем не менее, есть ряд аспектов, которые вы должны рассмотреть.

    Закрепленные электроды сравнения могут быть ненадежными; их электродный потенциал может существенно отличаться от ожидаемых значений. Это особенно актуально для электродов в грунте с интенсивным движением грунтовых вод. При установке электродов сравнения рекомендуется использовать трубки из непластифицированного поливинилхлорида от поверхности земли до уровня электрода, чтобы откалиброванный, портативный электрод сравнения (вероятно, Cu/CuSO4) располагался рядом с неподвижным электродом и можно было оценить дрейф. Это следует делать настолько часто, насколько важна точность.

    При размещении электродов далеко от трубы возможны ошибки измерения, больше в грунтах с высоким удельным электрическим сопротивлением, чем с низким; это обусловлено погрешностями, связанными с омической составляющей из-за протекания тока катодной защиты в грунте. Ошибки будут низкими, если электрод располагается непосредственно над трубой и если качество покрытия трубопровода высокое.
    Также можно рассмотреть возможность установки вспомогательного стального электрода, который можно будет отключить для мгновенных измерений потенциала отключения, которые должны быть более точными с точки зрения погрешностей, связанных с омической составляющей в грунте. Но если ваш электрод сравнения дает ошибку, эти данные также будут ошибочными.

    Большие, простые, старомодные, неполяризующиеся электроды сравнения Cu/CuSO4 достаточно надежны, но их использование сопряжено с проблемами загрязнения почвы CuSO4. Если вы используете их со вспомогательными электродами, последние следует устанавливать на удалении (выше по ходу трубы, а не в сторону) от электрода Cu/CuSO4, чтобы предотвратить выщелачивание CuSO4 в почве и осаждение на вспомогательный электрод. В противном случае все измеренные данные будут ошибочными.

    Во Франции считается, что значения, измеренные таким способом, будут точными только до 50-70 мВ. Поэтому будьте осторожны с данными, близкими к слишком низким или слишком высоким значениям катодной защиты, при использовании такой установки.

    Б. Уайатт, компания Corrosion Control Ltd

    Мы, в компании GRTgaz, устанавливаем и используем системы дистанционного мониторинга с неподвижными электродами уже около 8 лет. Они устанавливаются в монтажную коробку с открытым дном для регулярного сравнения с портативным электродом сравнения (во время всесторонней комплексной оценки катодной защиты на месте, выполняемой оператором).

    Поскольку такие системы используются для общей оценки катодной защиты, требования к их точности ниже, чем при использовании портативных электродов сравнения в полевых условиях для комплексной оценки КЗ: ±100 мВ для неподвижного электрода сравнения и ±20 мВ для портативного электрода сравнения.

    Для упрощения оценки точности неподвижных электродов сравнения компания GRTgaz France устанавливает их в монтажные коробки с открытым дном, что позволяет минимизировать зазор между электродами (неподвижным, утопленным в грунт и портативным) и при необходимости заменять электрод сравнения (что требуется крайне редко благодаря высокому качеству!). Сильвен Фонтейн, специалист по катодной защите, компания GRTgaz, Компьень, Франция

     

    INSTITUTE OF CORROSION

    Corrosion House, 5 St Peters Gardens,

    Marefair, Northampton NN1 1SX, United Kingdom

Добавить комментарий


На текущем сайте оставить любое сообщение может только зарегистрированный пользователь (компания).
Войти

Вам будет интересно

Цинк-ламельные покрытия
Как цинк-ламельные покрытия могут помочь защитить компоненты от коррозии и сохранить их функциональность на долгое…
Ответов: 1
Просмотров: 540
Катодная защита наложенным током
Каковы преимущества и недостатки катодной защиты наложенным током по сравнению с расходуемыми анодами, и где…
Ответов: 1
Просмотров: 440
Защита трубопроводов. Нужна изоляция или нет?
Различные компании выпускают линейные аноды из смешанных оксидов металлов для использования в системах катодной защиты…
Ответов: 1
Просмотров: 220
Коррозионная защита
Я рассматриваю преимущества использования порошковых покрытий и задаюсь вопросом об их эффективности против коррозии. Мой…
Ответов: 1
Просмотров: 107
Электрическая непрерывность стали в бетоне
Как измерить электрическую непрерывность стали в бетоне и почему это важно?
Ответов: 1
Просмотров: 101